1:一台井式渗碳炉,渗碳完成降温时,电脑与温控仪通讯中断,电脑显示设置温度,温控仪始终是930不变,无耐关关掉电源一次,再重新启动电脑仍未通讯,再关电源启动,故障解除,电脑与温控仪通讯恢复。但故障原因不明。
2:另一台燃气调质生产线的回火炉,也是同样故障,触摸屏与温控仪通讯中断,如上法炮制,还是不行,整了快两个小时无济于事,当时也有点恼火,对班长说算了明天再弄,并恨恨的关了控制柜门,就这一下,通讯恢复,今天上午细查,原是通讯线接头螺丝松动,关控制柜门时又使通讯线接触上了。上紧螺丝故障排除。