求教:热处理厂房房顶上的排气装置有什么要求?

[复制链接]

签到天数: 74 天

[LV.6]常住居民II

5

主题

103

回帖

371

积分

热处理技术员

积分
371
发表于 2014-5-12 08:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:热处理厂房房顶上的排气装置有什么要求?哪位大侠能指点一二?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2014-5-12 10:08:45 | 显示全部楼层
房顶排气就是气窗,还有什么特别要求?
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
发表于 2014-5-12 10:12:53 | 显示全部楼层
防风、防雨、防雷击。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41204
发表于 2014-5-12 10:15:08 | 显示全部楼层
不知道是不是在说排烟管道的事?
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
发表于 2014-5-12 10:28:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-12 10:08
房顶排气就是气窗,还有什么特别要求?

需要外设抽风机不??
啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 905 天

[LV.10]以坛为家III

21

主题

1621

回帖

7133

积分

热处理高工

积分
7133
发表于 2014-5-12 10:36:25 | 显示全部楼层
在坛的领导也有,老总也有,技术老大也有,得有点环保意识,学点环保知识,觉悟有待提高!

让明天的生活更美好!
GB 9078-1996工业炉窑大气污染物排放标准.pdf(280.43K)
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2014-5-12 10:48:31 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-5-12 10:28
需要外设抽风机不??

可以在墙壁上安装排气扇。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2014-5-12 10:49:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-12 10:12
防风、防雨、防雷击。

气窗就是这样可以了。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
发表于 2014-5-12 10:53:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 吉祥如意 于 2014-5-12 13:38 编辑
所以因为 发表于 2014-5-12 10:49
气窗就是这样可以了。


如果是管道呢?
应该加条:底部排水阀门。
想了想:还是要防有人吹雨或吹雪。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
发表于 2014-5-12 12:27:33 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-12 10:48
可以在墙壁上安装排气扇。

把油烟排入硝酸钠溶液中如何?
啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2014-5-12 13:26:07 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-5-12 12:27
把油烟排入硝酸钠溶液中如何?

这个没有做过
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 74 天

[LV.6]常住居民II

5

主题

103

回帖

371

积分

热处理技术员

积分
371
 楼主| 发表于 2014-5-12 14:13:29 | 显示全部楼层
可以安装轴流风机,100*60面积,20台炉子,需要安装多少台风机,多大功率?有哪位知道?
回复

使用道具 举报

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
发表于 2014-5-12 23:48:19 | 显示全部楼层

晕,下班回来发现打错了应该是氢氧化钠溶液。
啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 74 天

[LV.6]常住居民II

5

主题

103

回帖

371

积分

热处理技术员

积分
371
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:12:45 | 显示全部楼层
感谢各位的指导,现将我的想法传上来,请指正:热处理车间的作业环境相对于机械行业的冷加工来说是比较恶劣的。除了高温、噪声、电磁辐射,还有粉尘和有害气体。其生产过程中产生的主要有害物有:
  1)由油槽和水槽发散出来的油烟和水蒸汽。
  2)由加热炉炉口、炉门、壁炉和加热工件表面散发出来的对流热和辐射热。
  3)当燃烧不完全时,由炉子缝隙、炉口等处逸出的一氧化碳。
  4)在工件淬火和回火时,从炉子散发出来的有害气体(氰化物、氧化铅、铅、氨、氧化氮及硝盐蒸汽等)。
  5)喷砂、喷瓦机等操作时散发出来的金属尘及其细尘埃。
  6)清洗坑散发出的蒸汽。
  为了消除热辐射(特别在高温季节)、灰尘、有毒气体等有害物质,以创造良好的劳动条件,保护大气环境,必须对热处理车间采取强有力的通风措施。
因此在设计时应对整个厂房的通风包括自然通风系统、排风系统、补风系统、气流组织等进行详细的测算及比较,设计最合理的方案。
建议采用全面通风排烟系统设计:车间房顶设计通风排烟点及天窗,同时在屋顶上设一定数量的屋顶风机。
天窗的设计应设置在厂房屋顶屋脊上,做成避风天窗的形式,注意防风,防雨,防雷,采用电动开启系统,避免冬季热损失过大。这样可以将室内废气及时排放掉,并将室外大量新鲜空气引入车间内;
屋顶风机设置的数量和大小可通过计算得出:
总风量(风机数量×一台机风量)÷厂房体积(长×宽×高)=每小时换气次数 (形式可参考图片)。这样车间内的有害气体自然上升通过屋顶天窗和屋顶风机排至车间外,而车间的门窗作为进风口,形成一个良好的系统。 进风窗下沿距地面不应高于1.2米,开启面积应满足通风要求。
  条件允许还可设置送风管道,送风管道设于车间4.5m的位置,采用旋流风口进行深度送风,将室外新风送至人员工作界面。
  因此车间气流组织可归纳为下进顶出形式,由旋流风口将新风送入人员操作区,再经污染区经车间上部排出室外,并且柱上设轴流壁扇有效的减少涡流,避免有害物在局部区域聚集。
 
回复

使用道具 举报

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
发表于 2014-5-16 10:30:54 | 显示全部楼层
蔚然 发表于 2014-5-16 09:12
感谢各位的指导,现将我的想法传上来,请指正:热处理车间的作业环境相对于机械行业的冷加工来说是比较恶劣 ...

现在你们厂怎么弄的啊 ?这么大的车间投入好大的啊 ,,,
啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 74 天

[LV.6]常住居民II

5

主题

103

回帖

371

积分

热处理技术员

积分
371
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:15:37 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-5-16 10:30
现在你们厂怎么弄的啊 ?这么大的车间投入好大的啊 ,,,

是个新厂房,给设计提要求
回复

使用道具 举报

签到天数: 275 天

[LV.8]以坛为家I

95

主题

2175

回帖

8905

积分

热处理专家组

积分
8905
发表于 2014-5-16 21:36:15 | 显示全部楼层
蔚然 发表于 2014-5-16 09:12
感谢各位的指导,现将我的想法传上来,请指正:热处理车间的作业环境相对于机械行业的冷加工来说是比较恶劣 ...

想法挺好的,建议排到车间外的废气最好先净化处理。
回复

使用道具 举报

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

10

主题

304

回帖

1051

积分

热处理工程师

积分
1051
发表于 2014-5-18 10:20:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-12 10:53
如果是管道呢?
应该加条:底部排水阀门。
想了想:还是要防有人吹雨或吹雪。

让他往外吹呀,还能起到点风机的作用
回复

使用道具 举报

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

5

主题

273

回帖

1199

积分

热处理工程师

积分
1199
发表于 2014-5-18 16:25:55 | 显示全部楼层
前年搞了条热处理排气管道,过程非常复杂。因为是大企业国家重点关注,不敢丝毫怠慢。首先要花几千块叫国家相关检测机构到热处理设备排气口收集废气然后进行分析,得出结论那些气体超标不符合要求需要整理。把结果及要求找有设计资质及施工资质的公司(这样的公司真的很少)进行设计投标,需要有抽风效果、设计高度、安全、管道布局、采样平台。。。太多太多东西了,过程很烦,总算过来了。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2014-5-18 17:08:55 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2014-5-18 16:25
前年搞了条热处理排气管道,过程非常复杂。因为是大企业国家重点关注,不敢丝毫怠慢。首先要花几千块叫国家 ...

估计又有一笔巨款流入了别人的口袋。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

5

主题

273

回帖

1199

积分

热处理工程师

积分
1199
发表于 2014-5-18 18:49:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 trainman 于 2014-5-18 18:51 编辑
cnszgong 发表于 2014-5-18 17:08
估计又有一笔巨款流入了别人的口袋。


呵呵,是的啊,价格贵的出奇,政府的人随便就要来查封,不搞不行。像我们的危化管道,政府要求每台设备的每一种气体管道都要装泄露报警器,每一个连接阀都要连接铜线,管道不允许和非不锈钢接触,现场人员必须带面罩工作,现场配备防毒面具洗眼设备,气体房配备大型灭火器消防栓,报警联动喷水装置,公司还要有救火车.......今天不是这个部门来说几句就是那个部门来勒令整改,要不就是查封停产把我们折腾坏了,我也是才知道中国政府有那么多吃闲饭的部门,都是站着说话不腰疼的主。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 74 天

[LV.6]常住居民II

5

主题

103

回帖

371

积分

热处理技术员

积分
371
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:53:12 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-5-18 11:31
有些炉子有燃烧,蒸汽,烟气产生,用罩子罩住上方,用管道引出。
管道的适当位置安装轴流风扇。
排放超标的 ...