转贴:三区控温的真空炉,原控温表欧陆2704仪表主板烧坏,参数已经看不到了,现重新安装了一台欧陆2704仪表,由于2704为三回路控制仪表,自整定功能每次只能整定一个回路,整定其中一个回路时,其他两个回路对其影响较大,PID参数整定效果一直不好,波动无法解决,坛子里有哪位大侠能否告知,到底该怎么调整,控制效果会好。

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:54:47 | 显示全部楼层
不管是什么样的仪表,对多区控温的设备,整定PID参数都会遇到这个问题,当对一区进行自动整定时,会对其他区的温度造成影响,如果才能解决这个问题呢?
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-1-9 00:06:24 | 显示全部楼层
能不能换功能类似但调整比较方便的其他型号仪表?
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:21:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-1-9 00:06
能不能换功能类似但调整比较方便的其他型号仪表?

    所有的仪表,除非手动输入PID参数,只要是自动整定PID参数的都会很抓狂,因为在自动整定PID参数时,如当1区进行自动整定时,会将功率全部打开和全部关闭,仪表自动计算最高点和最低点以及波动周期,然后根据这个波动的幅度和周期来自动计算PID参数。多温区的设备问题是当某一区的功率全关闭时,这一区的温度下降会造临近温区的功率输出增加,反之减少,这样整定出来的参数就非常不准确。
    在实际的操作过程当中,为了减少其他区对正在整定区的影响,应将不整定的温区设为手动,在欧陆的2604/2704当中就将对应的回路由AUTO设为MAN,这样轮流操作,就可以整定出正确的PID参数。
    其他的仪表也是同样的道理。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:24:47 | 显示全部楼层
在隔壁设备版看到的问题,没人回答,就在这里作答吧。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-1-10 00:06:29 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-1-9 08:21
所有的仪表,除非手动输入PID参数,只要是自动整定PID参数的都会很抓狂,因为在自动整定PID参数时, ...

t学到一招
原先公司的控制表坏了,想换新表(相同型号的)但没有人会弄,后来换了一块国产的,界面设置相对简单的表。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

0

主题

43

回帖

109

积分

热处理学徒

积分
109
发表于 2015-1-14 10:58:36 | 显示全部楼层
“自整定功能每次只能整定一个回路,整定其中一个回路时,其他两个回路对其影响较大”   ,请问为什么会有这种情况?我觉得和PID整定关系不大,假设一个回路整定完毕之后,那么AT后的PID参数只是在该回路起作用,并不会影响其他两个回路,我猜是不是因为回路间并不是相互隔离所造成的干扰;另外真空炉指的应该是真空烧结炉吧
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:33:03 | 显示全部楼层
觉醒般的救赎 发表于 2015-1-14 10:58
“自整定功能每次只能整定一个回路,整定其中一个回路时,其他两个回路对其影响较大”   ,请问为什么会有 ...

回路之间的干扰是通过温区这间的温度传递所产生的,地板已说明,当其中一个区在进行自整定时,这个区的温度会产生波动,但这个区是理论上的区,实际这个三个区是在一个空间内,人为划分出来的三个区,当自整定的这个区温度下降时,其他区的温度会传导过来,其他区的温度下降又会引起这个区的输出功率增加,是这个因素造成彼此之间相互干扰,而不是电路之间的干扰。
多区控温的设备都会有这个现象,不一定指真空烧结炉。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

13

主题

163

回帖

540

积分

热处理助工

积分
540
发表于 2015-3-17 09:41:07 | 显示全部楼层
看到洪总的2704调整经验,受益匪浅!
我最近也在做类似的工作,在调整一个回火炉线,共五个温区。遇到了自整定后超温问题。但是全部自整定完成后,发现第四温区超温15℃。后经过调整第四温区的功率,还是无法解决,索性关掉四温区的加热,仍然超温15℃。想来是第四温区超温为其他温区所致,后降低了第一,二,三温区的总功率,终于调整到4℃以内。如此反复试验,大约过了20天时间。
但是有一个极大 的问题是,由于功率下降,春节后开炉升温时时间超长!!大家如要用此法调节,千万要注意!!!
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2015-3-17 10:44:38 | 显示全部楼层
呼呼猫 发表于 2015-3-17 09:41
看到洪总的2704调整经验,受益匪浅!
我最近也在做类似的工作,在调整一个回火炉线,共五个温区。遇到了自 ...

那您这个炉子子就不只是调仪表的问题,而是设备的各区功率分配及结构方面要重新考虑了。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

13

主题

163

回帖

540

积分

热处理助工

积分
540
发表于 2015-3-17 10:53:21 | 显示全部楼层
是的,原先的设备,现在只能通过仪表调整功率来达到温度均匀的目的了
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2015-3-17 10:58:31 | 显示全部楼层
呼呼猫 发表于 2015-3-17 10:53
是的,原先的设备,现在只能通过仪表调整功率来达到温度均匀的目的了

应该将这个问题反馈给原设计单位,这样他们就有改正的机会了,设备只有这样才能一步一步做好。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

13

主题

163

回帖

540

积分

热处理助工

积分
540
发表于 2015-3-17 17:29:02 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-3-17 10:58
应该将这个问题反馈给原设计单位,这样他们就有改正的机会了,设备只有这样才能一步一步做好。 ...

没错,看到这个帖子的设备制造者应该注意了。
需要指出的是我说的和洪总说的设备稍有区别,我的是线一、二、三、四、五温区连续的,一、二温区升温,后面的是保温区。洪总说的设备三个温区是同时升温和保温。洪总是这样吗?
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2015-3-17 18:40:12 | 显示全部楼层
呼呼猫 发表于 2015-3-17 17:29
没错,看到这个帖子的设备制造者应该注意了。
需要指出的是我说的和洪总说的设备稍有区别,我的是线一、 ...


是的,你指的是连续炉,我指的是周期炉,都会有温区之间彼此影响的问题。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

4

回帖

22

积分

热处理新手

积分
22
发表于 2020-4-28 15:12:31 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-1-9 08:21
所有的仪表,除非手动输入PID参数,只要是自动整定PID参数的都会很抓狂,因为在自动整定PID参数时, ...

洪总您好,我们这里也遇到一台铝合金箱式炉,控温会反复波动0.6℃,欧陆3504.您说的“在欧陆的2604/2704当中就将对应的回路由AUTO设为MAN”,这个从自动设成手动具体是什么意思,是把另外三个区调成位式控制吗
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2020-4-30 19:48:59 | 显示全部楼层
lujia 发表于 2020-4-28 15:12
洪总您好,我们这里也遇到一台铝合金箱式炉,控温会反复波动0.6℃,欧陆3504.您说的“在欧陆的2604/2704 ...

AUTO设为MAN是将自动设置成手动模式,这样设置的目的是让这一区的输出功率不受其他区输出功率波动的影响。另外三个区不是调成位式控制。位式控制是通断控制的意思。
多区控制的自整要点是:
1、一次只对一个区进行整定,这个区设置是AUTO模式,其他的所有区都设为MAN模式。
2、在设为MAN之前,一定要是在保温阶段,炉内温度达到相对平衡状态。也就是说模式设为MAN之后其输出的功率能保持这一区的温度不发生变化。
是非天天有,不听自然无。