找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4367|回复: 25

厂里炉子着火了

[复制链接]

签到天数: 179 天

[LV.7]常住居民III

19

主题

299

回帖

1857

积分

热处理工程师

积分
1857
发表于 2016-8-25 20:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉滴煤油的皮管老化漏油,油滴到炉子上把炉子烧了。经验教训:炉子开着一定要有人看着啊!我们就是因为晚上炉子开着人不在,后来还是保安巡逻发现的。公司正在狠抓安全生产,突然出了这个事,真是操蛋

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2016-8-25 21:01:13 | 显示全部楼层
这是一个教训,滴煤油的井式炉要定期更换老化的管子。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2016-8-25 21:15:44 | 显示全部楼层
这个以前遇到过。上世纪90年代的事,老式渗碳炉,滴煤油和甲醇(甲醇和煤油储存在高处,利用重力注入炉内),也是炉盖上的管子穿孔点燃了炉盖和管路。当时我是夜班做调质,渗碳另外有人负责。还好我反应快,立即冲上去切断煤油和甲醇管路(关闭前端阀门),紧急断电。然后使用灭火器灭火。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 179 天

[LV.7]常住居民III

19

主题

299

回帖

1857

积分

热处理工程师

积分
1857
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:12:30 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-25 21:15
这个以前遇到过。上世纪90年代的事,老式渗碳炉,滴煤油和甲醇(甲醇和煤油储存在高处,利用重力注入炉内) ...

对对,我们就是这种炉子,跟您之前遇到的一模一样。只不过我们这次没人在厂里,这才严重了
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 132 天

[LV.7]常住居民III

51

主题

2991

回帖

7387

积分

热处理高工

积分
7387
发表于 2016-8-25 23:08:53 来自手机 | 显示全部楼层
抓安全生产,还不留人在车间?
回复

使用道具 举报

签到天数: 1190 天

[LV.10]以坛为家III

59

主题

1799

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
13530
发表于 2016-8-26 07:16:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 见仁见智 于 2016-8-26 07:19 编辑

热处理现场,只要有设备运转,任何时候(尤其是夜班),都至少有二人值班(发生安全问题可以相互照应),这是传统的规矩。因为,即使是最现代化的计算机控制和管理,都不是100%的可靠,西方的所谓无人热处理车间实际上是不存在的。你看,你手头的一台技术很成熟的最好的电脑或手机,你能保证它不出问题吗?
身做好事,言说好话,心存好念。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2016-8-26 07:57:16 | 显示全部楼层
生产管理不是喊喊口号的,要真抓实干。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 915 天

[LV.10]以坛为家III

15

主题

1075

回帖

6705

积分

热处理高工

积分
6705
发表于 2016-8-26 07:59:46 | 显示全部楼层
热处理车间,只要设备运转,就要有人值班。我以前的公司,渗碳淬火用的是硝盐淬火,盐槽加热不能关,否则百十来吨盐凝固了就完蛋了,所以,就算逢年过节,也要专门安排人值班。
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 269 天

[LV.8]以坛为家I

22

主题

677

回帖

3302

积分

热处理高工

积分
3302
发表于 2016-8-26 08:19:48 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-25 21:15
这个以前遇到过。上世纪90年代的事,老式渗碳炉,滴煤油和甲醇(甲醇和煤油储存在高处,利用重力注入炉内) ...

为什么不用铜管?
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 505 天

[LV.9]以坛为家II

54

主题

4439

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
10557
发表于 2016-8-26 08:20:49 | 显示全部楼层
可怕的事情,2012年最后半小时,萧山有一家多用炉也是爆炸了,还好人在控制室,马上从后门逃了出来,整个车间烧光了,去了3辆消防车
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2016-8-26 08:37:03 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2016-8-26 08:19
为什么不用铜管?

炉盖有升降、打开、关闭动作,所以炉盖上部只能用软连接不可能用硬铜管。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 505 天

[LV.9]以坛为家II

54

主题

4439

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
10557
发表于 2016-8-26 09:18:49 | 显示全部楼层
当时被烧掉了两条回火网带炉,一台探伤机,多用炉211,自动校直机三台,100万的中频机5台,损失惨重啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 299 天

[LV.8]以坛为家I

186

主题

1055

回帖

4508

积分

热处理高工

积分
4508
发表于 2016-8-26 09:34:34 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-26 08:20
可怕的事情,2012年最后半小时,萧山有一家多用炉也是爆炸了,还好人在控制室,马上从后门逃了出来,整个车 ...

是不是通绿啊?

点评

最好不要说单位名称,你是?  发表于 2016-8-26 09:49
回来了,好久不回家了
回复

使用道具 举报

签到天数: 505 天

[LV.9]以坛为家II

54

主题

4439

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
10557
发表于 2016-8-26 10:09:12 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-8-26 09:34
是不是通绿啊?

最好不要说出企业名称,影响不好
回复

使用道具 举报

签到天数: 2130 天

[LV.Master]伴坛终老

13

主题

2519

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
17255
发表于 2016-8-26 10:36:53 | 显示全部楼层
昨天晚上车间网带炉回火网带着火,用掉两大罐灭火器。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 505 天

[LV.9]以坛为家II

54

主题

4439

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
10557
发表于 2016-8-26 10:58:14 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-8-26 09:34
是不是通绿啊?

你在那里工作吗
回复

使用道具 举报

签到天数: 1022 天

[LV.10]以坛为家III

129

主题

3689

回帖

1万

积分

热处理专家组

积分
15628
发表于 2016-8-26 11:20:33 | 显示全部楼层
15年我们公司也因甲醇管破裂失了一场小火,自已灭了火,烧了一个配电柜,结果有人穿警服冒充公局消防大队来罚款,要求把款子打到指定账户,被我们认破.
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 105 天

[LV.6]常住居民II

10

主题

241

回帖

1435

积分

热处理工程师

积分
1435
发表于 2016-8-26 11:54:04 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2016-8-26 11:20
15年我们公司也因甲醇管破裂失了一场小火,自已灭了火,烧了一个配电柜,结果有人穿警服冒充公局消防大队来 ...

这也行?是不是内部人员透漏的消息啊
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 105 天

[LV.6]常住居民II

10

主题

241

回帖

1435

积分

热处理工程师

积分
1435
发表于 2016-8-26 11:55:25 | 显示全部楼层
老化后滴的量很大吗?怎么会引起大火呢?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 132 天

[LV.7]常住居民III

51

主题

2991

回帖

7387

积分

热处理高工

积分
7387
发表于 2016-8-26 17:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
没有经历过,我还好什么危险都没有经历,只能看看案例
回复

使用道具 举报

签到天数: 179 天

[LV.7]常住居民III

19

主题

299

回帖

1857

积分

热处理工程师

积分
1857
 楼主| 发表于 2016-8-26 18:42:59 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2016-8-26 11:55
老化后滴的量很大吗?怎么会引起大火呢?

不是,是老化后的皮管有裂纹,漏油的
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2016-8-27 08:47:21 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2016-8-26 11:55
老化后滴的量很大吗?怎么会引起大火呢?

胶管老化后,煤油会渗出来,流到炉盖上,井式炉盖上温度都很高的,很容易起火,用井式炉的朋友都会有这个风险。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 299 天

[LV.8]以坛为家I

186

主题

1055

回帖

4508

积分

热处理高工

积分
4508
发表于 2016-8-27 09:11:21 | 显示全部楼层

我在宁波,好像听说过通绿着火的事情。
回来了,好久不回家了
回复

使用道具 举报

签到天数: 204 天

[LV.7]常住居民III

20

主题

521

回帖

2224

积分

热处理工程师

积分
2224
发表于 2016-8-27 09:52:55 | 显示全部楼层
引以为戒,引以为戒啊
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 505 天

[LV.9]以坛为家II

54

主题

4439

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
10557
发表于 2016-8-27 20:55:52 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-8-27 09:11
我在宁波,好像听说过通绿着火的事情。

我们应该认识吧