为什么温度波动这么大?

[复制链接]

签到天数: 449 天

[LV.9]以坛为家II

47

主题

1174

回帖

5660

积分

热处理高工

积分
5660
发表于 2014-3-26 21:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么温度波动很大,发生机正常情况温度波动都在5℃左右。。。。
1.jpg
2.jpg

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2579 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8908

回帖

4万

积分

版主

积分
40081
发表于 2014-3-27 20:45:04 | 显示全部楼层
单纯从温度波动的情况来分析,请记录一下波动的幅度和波动周期,根据波动的情况来手动调整一下PID控制参数,如果有自整定功能可能自整定一下。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 449 天

[LV.9]以坛为家II

47

主题

1174

回帖

5660

积分

热处理高工

积分
5660
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:01:22 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-3-27 20:45
单纯从温度波动的情况来分析,请记录一下波动的幅度和波动周期,根据波动的情况来手动调整一下PID控制参数 ...

以前也出现这种情况,不过更换下热电偶就好了,这次就不行了,在800℃以下温度波动还好,到1000℃ 温度波动很大。。。。为什么要整定下,对这个概念不懂,能不能解释?
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 449 天

[LV.9]以坛为家II

47

主题

1174

回帖

5660

积分

热处理高工

积分
5660
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:01:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-28 22:30:54 | 显示全部楼层
热电偶如出故障,常见的现象是断偶或温度超差,不会忽高忽低的。
自整定是温控仪中一个基本的功能,以自动找到合适的PID参数,来帮助不熟悉手动调整PID参数的用户。
可以找仪表中AT这个功能。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

5

主题

29

回帖

155

积分

热处理学徒

积分
155
发表于 2014-3-29 22:20:22 | 显示全部楼层
用的什么热电偶?K型?1000℃时K型不能长时间测温。用排除法,换块儿表试试。故障如果依旧,检查热电偶与补偿导线、温控仪表是否虚接。
回复

使用道具 举报

签到天数: 449 天

[LV.9]以坛为家II

47

主题

1174

回帖

5660

积分

热处理高工

积分
5660
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:50:51 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-3-28 22:30
热电偶如出故障,常见的现象是断偶或温度超差,不会忽高忽低的。
自整定是温控仪中一个基本的功能,以自动 ...

今天做了自动整定,现在温度不波动! 现在又要另外一个问题:在1030℃ ,控温热电偶与超温报警热电偶温度相差30℃左右。。。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 449 天

[LV.9]以坛为家II

47

主题

1174

回帖

5660

积分

热处理高工

积分
5660
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-31 21:13:32 | 显示全部楼层
报警热电偶与控温热电偶相差30度,说明你的热电偶有测量超差的情况,请将热电偶送检。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 449 天

[LV.9]以坛为家II

47

主题

1174

回帖

5660

积分

热处理高工

积分
5660
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:36:49 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-3-31 21:13
报警热电偶与控温热电偶相差30度,说明你的热电偶有测量超差的情况,请将热电偶送检。 ...

另外,在作整定时候,老外叫我们在热电偶一端接了根地线,为什么要接一根地线?
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2579 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8908

回帖

4万

积分

版主

积分
40081
发表于 2014-4-5 06:53:34 | 显示全部楼层
一端接地,应该是接信号地,是所有信号的参考电位一样。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报