我们公司的爱协林箱式多用炉vkes5/2的炉子,欧陆表显示conf ,左下角sby灯亮,炉子加热中断,我看着说明书把这个问题解决了,可不知道为什么炉子没碳势了呢??{:soso_e115:}{:soso_e105:}

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
发表于 2014-5-12 12:41:52 | 显示全部楼层
{:soso_e129:}来个老师解答一下~~~!!
啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2014-5-12 15:54:39 | 显示全部楼层
conf是配置层级,不能进行控制活动,要退出到Level 1~3级别就可以了。
按左边第一个翻页键,找到access界面,可以改。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2014-5-12 21:11:02 | 显示全部楼层
小朱先按站内消息提醒的内容检查一下配置,下一步根据具体情况再分析和找出原因。