现在在做一个项目,一台网带炉,设备技术协议上有一条是这样的,要有温度上下限报警,和销售人员沟通后,客户的意思是这样的,升温到达工艺温度(比如设定温度800℃)并稳定之后要保证PV值在偏差值之外50℃报警反应,也就是PV值在750℃---850℃以外报警,仪表客户指定SR3,请问SR3在PV值到达800℃并稳定后会有50度的波动吗(假设仪表完好热场稳定)?如果按照客户的意思搞,EV1  EV2 分别设定成Hd Ld,偏差值设定为50度,这样做太麻烦了,我觉得没必要,PID仪表发展到今天已经很智能很稳定了,我见过的SR3最多也就在PV值3度以内波动。谢谢,还有一个问题,如果要搞上下限报警,可不可以把仪表改装成一个EV输出(设置好偏差值)上下限(Hd  Ld)报警,注:SR3一个EV职能输出一种报警。求各位技术帝帮帮忙解答下

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2014-6-13 23:28:52 | 显示全部楼层
这里需要明确一个概念,报警温度与控温精度。
控温精度是仪表在控温过程中,保证实际值与设定值上下波动的范围,一般要求为±1℃。
报警温度与控温具体值没有太大的关系,一般是要保证设备或产品的安全,对于重要的设备来说,报警温度是要独立设置的,不重要的场合就用控温仪表的本身来控制了。
SR3仪表的EV1和EV2可设置为上偏差,下偏差及上下偏差(也称偏差带)、上限绝对值、下限绝对值及超量程几种,对应你的要求,就设置为上下偏差,代码为od。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

8

主题

6

回帖

48

积分

热处理新手

积分
48
 楼主| 发表于 2014-6-13 23:38:59 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-6-13 23:28
这里需要明确一个概念,报警温度与控温精度。
控温精度是仪表在控温过程中,保证实际值与设定值上下波动的 ...

以前SR3就搞上限绝对值即超过多少就报警,把od忘了  呵呵
回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2014-6-13 23:41:29 | 显示全部楼层
千魂 发表于 2014-6-13 23:38
以前SR3就搞上限绝对值即超过多少就报警,把od忘了  呵呵

下次别忘记了,说明书上说得很详细的。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

0

主题

43

回帖

109

积分

热处理学徒

积分
109
发表于 2014-11-10 15:36:52 | 显示全部楼层
看LZ的需求应该是偏差范围外报警,后面一段说的是控温会有上下50°C的波动,分两点说:报警是温控表的功能,设定正确即可,50°C的上下波动,PID参数的问题可能性会比较大,可以先试试AT,再观察控温效果,根据情况再调PID