发表于 2014-7-22 09:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,建立控制中心的优点,除了能监控,自动控制炉子外,还有没有其它的优势;建立控制中心需要考虑哪些方面的问题(都是普能电阻,并无特殊之处),现有的热处理炉需不需要改造,如温控仪为日本岛电SR13

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2014-7-23 09:09:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 hongqk 于 2014-7-23 09:16 编辑

一、建立监控中心的主要好处:
1、生产过程中的生产信息(批次、进出炉时间信息)及实际的过程信息(温度、碳势、压力、流量等)可以相互关联,方便查询。
2、现场的故障可自动记录和报警及做出合理的应对措施。
3、合适的权限控制,不会出现非受权的操作和泄密。
4、配上远程网络,管理人员不管是在内部局域网下,还是在互联网上,只要你能上网,就可对车间现场的生产情况一目了然。
5、也许以后与你的ERP集成,设备故障自诊断等都可以有的。
二、建立控制中心需要考虑的问题
1、一定要合理规划,解决当前自己最需要解决的问题。
2、设备监控不一个单独软件的问题,是将各种设备硬件与软件及热处理的生产管理经验结合起来。
3、因地制宜,如果是简单的电阻炉温度控制,用软件就可以实现,如果有仪表可能利用的,尽可能利用,但原有的仪表不一定都有通讯能力,建议温度控制至少都用到固态继电器+周波控制,控制信号用4~20mA的。
4、日本岛电的SR13的通讯功能不是标配,要花钱加的,不知当时有没有,如果没有就需要换了。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

15

主题

93

回帖

238

积分

热处理技术员

积分
238
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:15:22 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-7-23 09:09
一、建立监控中心的主要好处:
1、生产过程中的生产信息(批次、进出炉时间信息)及实际的过程信息(温度、 ...

这样啊!我们热处理炉现在有的智能表岛电FP93、富士PXR-9、SR3、我对这方面不怎么熟悉,这几个表有问题吗?需要更换吗?
回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2014-7-24 10:14:37 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-7-24 09:15
这样啊!我们热处理炉现在有的智能表岛电FP93、富士PXR-9、SR3、我对这方面不怎么熟悉,这几个表有问题吗 ...

SR3本身是不具备通讯的能力,要做通讯肯定不行,FP93和PXR-9可以有通讯的能力,需要原来设计采购时配置了通讯的功能,做设计的一般是能省就省,多配的可能性不大。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

15

主题

93

回帖

238

积分

热处理技术员

积分
238
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:20:04 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-7-24 10:14
SR3本身是不具备通讯的能力,要做通讯肯定不行,FP93和PXR-9可以有通讯的能力,需要原来设计采购时配置了 ...

这个具体得怎么操作啊!不是直接连在RS485接口上?我们本身是采购炉子的时候这是一整套的!
回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2014-7-24 10:25:59 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-7-24 10:20
这个具体得怎么操作啊!不是直接连在RS485接口上?我们本身是采购炉子的时候这是一整套的! ...

有RS485也不一定能通得上,不同的仪表可能是不能的协议,有通讯端口已被其他的上位机(或触摸屏)占用。具体的操作需要根据现场的情况和需求做一个规划。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

15

主题

93

回帖

238

积分

热处理技术员

积分
238
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:31:19 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-7-24 10:25
有RS485也不一定能通得上,不同的仪表可能是不能的协议,有通讯端口已被其他的上位机(或触摸屏)占用。 ...

这些东西是不是写程序的人应该考虑解决方案,我本身不是电气行业的自己也没自学过,这方面的知识确实捉襟见肋啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2014-7-24 10:40:03 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-7-24 10:31
这些东西是不是写程序的人应该考虑解决方案,我本身不是电气行业的自己也没自学过,这方面的知识确实捉襟 ...

每个人都会有自己擅长的,也会有自己不擅长的。
有这方面的需求,找一个具有这方面能力的人不就可以解决了。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。