找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3700|回复: 9

有精通控温表和记录表的前辈吗

[复制链接]

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

5

主题

71

回帖

287

积分

热处理技术员

积分
287
发表于 2014-10-8 22:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做航空热处理的,炉子的自动控制水平是比较高的。但是近期炉子的超温报警表出现异常,总时停炉,这样会导致整批热处理返工的。具体情况是这样的:我们是燃气炉,分两个温区,在这两个温区中我们各设置了一根控温偶和一跟超温偶,都采用的是s型。在生产的过程中炉子中其中一个温区的超温偶突然温度上升,报警不断,导致炉子自动停炉,而控温的热电偶温度却显示正常。这是什么原因?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

100

主题

1574

回帖

4988

积分

热处理高工

积分
4988
发表于 2014-10-8 23:25:04 | 显示全部楼层
两根热电偶的其中一个可能坏了,找跟新热电偶和新仪表替换试试。
采用排除法慢慢检验,无非是热电偶、补偿导线、仪表出了问题,如果这些都正常那是炉子出了问题,检测功率控制器等。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2014-10-9 08:13:13 | 显示全部楼层
一个地方有两支热电偶,一根温度不变化,另一支有突然变化,说明有变化的那一支出现了故障。
如果是热电偶断了,仪表设置的读数一般选择是无穷大,也就是超温报警了。
这种情况你需要请仪表工或电工来确认一下,换新的热电偶试。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

141

回帖

542

积分

热处理助工

积分
542
发表于 2014-10-9 08:52:39 | 显示全部楼层
你做航空件,成本工艺应是高标准了,这里多做民品的,想听更高标准的难,建议在报警设备上发挥想象力
回复

使用道具 举报

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

5

主题

71

回帖

287

积分

热处理技术员

积分
287
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:43:51 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-10-9 08:13
一个地方有两支热电偶,一根温度不变化,另一支有突然变化,说明有变化的那一支出现了故障。
如果是热电偶 ...

额 额,但是我说的情况是偶然发生的。但在短暂的报警后,又显示正常。
回复

使用道具 举报

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

5

主题

71

回帖

287

积分

热处理技术员

积分
287
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:46:05 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2014-10-8 23:25
两根热电偶的其中一个可能坏了,找跟新热电偶和新仪表替换试试。
采用排除法慢慢检验,无非是热电偶、补偿 ...

我估计炉子出问题的几率是不存在的,还有就是功率问题。因为我们每个月要做TUS的
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2014-10-9 11:36:03 | 显示全部楼层
左岸流年 发表于 2014-10-9 09:43
额 额,但是我说的情况是偶然发生的。但在短暂的报警后,又显示正常。

短暂报警是从什么地方显示出来?
是声光报警还是有屏幕显示?
可以考虑接触不良,或热电偶内部焊点松动。
一支热电偶的使用时间是有要求的,到了使用时限就换了吧。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 274 天

[LV.8]以坛为家I

20

主题

707

回帖

2189

积分

热处理工程师

积分
2189
发表于 2014-10-9 13:18:53 | 显示全部楼层
支持沙发和7楼版主的说法。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

250

主题

3410

回帖

1万

积分

热处理专家组

积分
11948
发表于 2014-10-9 22:04:22 | 显示全部楼层
的确,接触不良的可能性最大。涉及热电偶的整个线路的接线螺丝都紧一遍再说。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

0

主题

43

回帖

109

积分

热处理学徒

积分
109
发表于 2015-2-5 16:20:20 | 显示全部楼层
换热电偶最有可能解决问题,另外如果有曲线记录的话可以分析一下,看看有没有规律和重复性