找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6560|回复: 17

超负荷老跳闸,怎么办?

[复制链接]

签到天数: 617 天

[LV.9]以坛为家II

178

主题

1423

回帖

6192

积分

热处理高工

积分
6192
发表于 2014-11-24 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个车间有N多电炉,生产任务重,需要同时运转,不可能,因为会跳闸,怎么办?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 108 天

[LV.6]常住居民II

27

主题

563

回帖

4782

积分

热处理专家组

高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538

积分
4782
QQ
发表于 2014-11-24 11:35:35 | 显示全部楼层
非要同时开,尽量错开(避免同时升温超负荷)。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2014-11-24 12:23:50 | 显示全部楼层
如果仅仅是跳闸的问题好解决,计算一下负荷全开时的电流是多少,按这个电流来选择断路器。
但还要考虑一下负荷全开时,供电线路的负荷够不够,不然将烧坏供电线就麻烦了。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1605 天

[LV.Master]伴坛终老

1923

主题

4956

回帖

2万

积分

热处理专家组

积分
28454
QQ
发表于 2014-11-24 12:28:11 | 显示全部楼层
当前形势下,“生产任务重”是好事,做好发展计划。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2014-11-24 22:02:44 | 显示全部楼层
有可能还需要对变压器进行增容。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2014-11-25 08:02:05 | 显示全部楼层
可以采用错开的方式,现在的炉子到温后用电量很小的。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2014-11-25 09:15:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-25 08:02
可以采用错开的方式,现在的炉子到温后用电量很小的。

错开升温是一个办法,但也要看他的设备是什么控制方式。
如果是调压方式,设备到温后温度功率不会超过60%;也还有很多设备使用固态继电器调功方式,甚至还有用交流接触器的位式控制,什么时候通,什么时候断是随机,通的时候是全功率,都在同一个时间通就会跳闸了。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2014-11-25 09:21:17 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-25 09:15
错开升温是一个办法,但也要看他的设备是什么控制方式。
如果是调压方式,设备到温后温度功率不会超过60% ...

对,要看调功方式。我们设备到温后温度功率在15~50%范围。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2014-11-25 09:30:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-25 09:21
对,要看调功方式。我们设备到温后温度功率在15~50%范围。

这种带有移相触发调压的适合感性负载,像带有变压器的多用炉、真空炉等。
而像网带炉、井式炉、台车炉等为了节约成本,控制就简化了。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2014-11-25 09:54:30 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-25 09:30
这种带有移相触发调压的适合感性负载,像带有变压器的多用炉、真空炉等。
而像网带炉、井式炉、台车炉等 ...

我们井式炉、台车炉,箱式炉都用的。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2014-11-25 09:56:42 | 显示全部楼层
202721hupapgffpnfghhtn.jpg
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2014-11-25 10:02:38 | 显示全部楼层

沈工的控制室好壮观啊。
对于阻性负载会使用过零触发加周波控制技术,看起来与调压有一样的效果,但实际的原理不一样。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2014-11-25 10:32:28 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-25 10:02
沈工的控制室好壮观啊。
对于阻性负载会使用过零触发加周波控制技术,看起来与调压有一样的效果,但实际 ...

到控制室操作规定要换拖鞋,控制室装有2台空调,夏天使用,保持25℃的温度,电器很少出故障。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2014-11-25 10:58:00 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-25 10:32
到控制室操作规定要换拖鞋,控制室装有2台空调,夏天使用,保持25℃的温度,电器很少出故障。 ...

这样除了设备不容易出故障,人也不容易出故障。
经验值得推广。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 274 天

[LV.8]以坛为家I

20

主题

707

回帖

2189

积分

热处理工程师

积分
2189
发表于 2014-11-25 14:48:00 | 显示全部楼层
只要有钱赚,换变压器,线路,断路器,加装空调恒温就可以了,我们公司就是这样做的,要是今年的样子是不行了,真羡慕你们,我们的设备使用率只有百分之三十。
回复

使用道具 举报

签到天数: 617 天

[LV.9]以坛为家II

178

主题

1423

回帖

6192

积分

热处理高工

积分
6192
 楼主| 发表于 2014-11-25 14:56:52 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-25 09:15
错开升温是一个办法,但也要看他的设备是什么控制方式。
如果是调压方式,设备到温后温度功率不会超过60% ...

如何了解这个设备的控制方式?
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2014-11-25 16:16:56 | 显示全部楼层
要了解这个设备的控制方式,主要看你的主控制回路使用的是什么控制器,有可控硅调压器,有固态继电器,也有用交流接触器的。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

32

主题

526

回帖

1650

积分

热处理工程师

积分
1650
发表于 2014-11-30 13:04:39 | 显示全部楼层
电工师傅说: 出了事,我不管. 谁开谁负责.
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号 )公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2024-5-3 14:31 , Processed in 0.126151 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表