燃气炉火嘴异常问题

[复制链接]

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
发表于 2014-12-24 23:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里的一个燃气炉在降温段经常会异常报警,
非常苦恼,不知道有没有朋友处理过相关的问题,
取取经。

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 869 天

[LV.10]以坛为家III

21

主题

1583

回帖

6775

积分

热处理高工

积分
6775
发表于 2014-12-25 13:02:33 | 显示全部楼层
说的不清楚,怎么个异常报警?是超温报警还是熄火报警,还是...?
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
 楼主| 发表于 2014-12-25 13:10:55 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2014-12-25 13:02
说的不清楚,怎么个异常报警?是超温报警还是熄火报警,还是...?

我们是在降温段报警的,界面上只显示异常,我们通常是复位处理。
啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 869 天

[LV.10]以坛为家III

21

主题

1583

回帖

6775

积分

热处理高工

积分
6775
发表于 2014-12-25 13:35:42 | 显示全部楼层
我估计是熄火报警,你所说的复位是不是重新点火了?如果是熄火报警你将燃烧器燃烧比重新调一下,估计是空气量太大把母火吹灭了。如果燃比调后仍有问题,建议你检查零压阀和比例马达,可能设备故障使得设备不能完成气的自动调配。还有就是把GAS和空气的管道滤网清理一下,也可能对燃烧有影响。

评分

参与人数 1金钱 +20 收起 理由
Jasen + 20 感谢交流!

查看全部评分

现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
 楼主| 发表于 2014-12-25 21:28:49 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2014-12-25 13:35
我估计是熄火报警,你所说的复位是不是重新点火了?如果是熄火报警你将燃烧器燃烧比重新调一下,估计是空气 ...

比如说,我的一号炉的4号点火嘴,每次降温都会异常报警;
我五号炉2号点火嘴,偶尔会,不如一号的频繁;
每次复位应该都是重新点火;
其他炉子基本都不这样。
啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 869 天

[LV.10]以坛为家III

21

主题

1583

回帖

6775

积分

热处理高工

积分
6775
发表于 2014-12-26 08:49:50 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-12-25 21:28
比如说,我的一号炉的4号点火嘴,每次降温都会异常报警;
我五号炉2号点火嘴,偶尔会,不如一号的频繁;
...

照上面我说的调整一下看吧,还有一条看看母火状态,把母火调得硬些,如果火焰飘忽也容易熄灭。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
 楼主| 发表于 2014-12-26 19:11:05 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2014-12-26 08:49
照上面我说的调整一下看吧,还有一条看看母火状态,把母火调得硬些,如果火焰飘忽也容易熄灭。 ...

{:soso_e181:}谢谢老师解答。
啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:44:42 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2014-12-25 13:35
我估计是熄火报警,你所说的复位是不是重新点火了?如果是熄火报警你将燃烧器燃烧比重新调一下,估计是空气 ...

元旦假期清理过空气管道入气口滤网,今日仍然发现降温段烧嘴异常;
啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 869 天

[LV.10]以坛为家III

21

主题

1583

回帖

6775

积分

热处理高工

积分
6775
发表于 2015-1-6 08:14:04 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2015-1-5 23:44
元旦假期清理过空气管道入气口滤网,今日仍然发现降温段烧嘴异常;

我说了很多项可能因素,你只查找维护了一项。