找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2443|回复: 2

管道设计问题

[复制链接]

签到天数: 707 天

[LV.9]以坛为家II

234

主题

2965

回帖

9472

积分

热处理高工

积分
9472
发表于 2015-1-6 22:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,压力表测到的压力为0.07MPA; QQ图片20150106223807.jpg
这样小管接大管后的压力还会有0.07MPA吗?
设计合理不?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2015-1-7 08:31:53 | 显示全部楼层
这里是一个减压阀带了一块压力表,减压阀前的是高压侧,管径变少对系统没有什么影响,减压侧后的影响要看后面的使用情况了,如果出口的口径比较小(如引火嘴)就没有什么关系,如果大(如火帘)就会有影响了。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1459 天

[LV.10]以坛为家III

76

主题

3248

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
13777
发表于 2015-1-7 15:34:21 | 显示全部楼层
压力没有影响,相同。但流量大小有影响。压力一定,流速就一定,管径变化了,气量就会不同。
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号 )公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2024-5-3 16:49 , Processed in 0.125489 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表