岛电FP93高温下的温度错乱问题

[复制链接]

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2015-5-22 09:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP93是岛电的低端可编程智能仪表,性价比很高,使用设备很多,但低端的仪表却不合适使用在高温设备上,如果你用了,可能会遇到这样的问题。

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1241 天

[LV.10]以坛为家III

44

主题

1705

回帖

8175

积分

热处理高工

积分
8175
QQ
发表于 2015-5-22 16:05:35 | 显示全部楼层
岛电的通讯也不是很稳定
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 479 天

[LV.9]以坛为家II

12

主题

683

回帖

2656

积分

热处理工程师

积分
2656
发表于 2015-5-22 19:33:40 | 显示全部楼层
多少温度以下是正常的?
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
 楼主| 发表于 2015-5-22 22:26:59 | 显示全部楼层
电热设备电炉 发表于 2015-5-22 19:33
多少温度以下是正常的?

1350度以下正常,到了1380度的时候有几度的影响,之后的影响幅度越来越剧烈,到1420度时,影响值可以达到60多度,仪表根本没有办法进行自动控制。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 479 天

[LV.9]以坛为家II

12

主题

683

回帖

2656

积分

热处理工程师

积分
2656
发表于 2015-5-23 18:44:42 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-5-22 22:26
1350度以下正常,到了1380度的时候有几度的影响,之后的影响幅度越来越剧烈,到1420度时,影响值可以达到 ...

谢谢 洪工解答