我们厂的爱协林多用炉(型号是VKES4-2)在搞淬火时,进炉没有问题,走工艺的时候也没有问题,但是在工艺走完之后要出热室淬火就会出现一个工步不执行的报警,产品就卡在热室出不来了,不晓得是什么问题引起的

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 2577 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8906

回帖

4万

积分

版主

积分
40059
发表于 2016-7-6 15:45:31 | 显示全部楼层
用过东方炉型,没用过爱协林的设备。
我想原理大概是差不多的,仪表运行的程序结束后,会有一个信号发给PLC,产生一个出炉信号。
不知楼主的故障是机械方面的还是程序方面的?
就现在的控制系统而言,不需要去怀疑PLC内部程序出了问题,如果是程序上的不执行,大多与外部传感器有些关系。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

19

主题

588

回帖

3199

积分

热处理高工

积分
3199
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:03:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 iron——man 于 2016-7-6 16:11 编辑
hongqk 发表于 2016-7-6 15:45
用过东方炉型,没用过爱协林的设备。
我想原理大概是差不多的,仪表运行的程序结束后,会有一个信号发给PLC ...

好的谢谢洪总指导
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2016-7-6 16:27:18 | 显示全部楼层

是的,就像洪总说的。最好检查控制面板上有无异常信号,造成程序不执行。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2016-7-6 16:27:23 | 显示全部楼层

是的,就像洪总说的。最好检查控制面板上有无异常信号,造成程序不执行。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2016-7-6 16:33:41 | 显示全部楼层
上传一种设备异常图片 image.jpg
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2016-7-6 16:55:33 | 显示全部楼层
假设一下:带温度控制的淬火油槽,如果淬火油槽的温度传感器故障,在控制系统中显示“油温超温”报警。那么可能程序就会停止响应。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

1

回帖

52

积分

热处理学徒

积分
52
发表于 2016-7-6 21:00:47 | 显示全部楼层
可以加我QQ2350199716
回复

使用道具 举报

签到天数: 1930 天

[LV.Master]伴坛终老

5

主题

2051

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
14935
发表于 2016-7-7 07:46:26 | 显示全部楼层
和设备其他地方没关系,检查踏板开关是否到位。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1022 天

[LV.10]以坛为家III

129

主题

3689

回帖

1万

积分

热处理专家组

积分
15628
发表于 2016-7-7 09:26:09 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-7-6 15:45
用过东方炉型,没用过爱协林的设备。
我想原理大概是差不多的,仪表运行的程序结束后,会有一个信号发给PLC ...

PLC内部程序执行应没有问题,还要检查下PLC的输出点,曾经有过PLC输出点故障的经历。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 353 天

[LV.8]以坛为家I

16

主题

536

回帖

3339

积分

热处理高工

积分
3339
发表于 2016-7-7 10:12:27 | 显示全部楼层
是新编了一个程序出现这种情况,还是旧程序刚开始可以用着用着就出这个情况呢?
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 105 天

[LV.6]常住居民II

10

主题

241

回帖

1435

积分

热处理工程师

积分
1435
发表于 2016-7-7 11:37:34 | 显示全部楼层
(1)各种限位是否符合出后室条件(2)各参数是否符合程序设定值