找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2241|回复: 3

跟大家学习一下控温

[复制链接]

签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

1

主题

46

回帖

304

积分

热处理技术员

积分
304
发表于 2016-12-8 22:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
就控温精准度而言,大家更加倾向于哪种控制方式?固态继电器、双向可控硅、单向反并联。过零触发还是移相触发   燃气炉的控温又是采用什么样的控制效果比较好呢?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2016-12-9 09:27:47 | 显示全部楼层
对于控温而言,最老的方式是位式控制,接触器、固态继电器都是这一种方式,位式控制的缺点就是炉内的温度是波动的。
随着可控硅技术的发展,用仪表控制输出的标准信号4~20mA去控制可控硅的导通角,来调节电压的方式实现功率控制,是现在大规模采用的技术。但这种技术也有缺点,那就是看起来电压和电流是由小到大,平衡过渡,但实际上波形是畸变非常严重,谐波反射到电网,对温控仪、视频监视仪等仪表造成干拢,无功损耗也增加。
所在简单应用的场合,过零触发比较常见,如一般的电阻炉,过零触发一个明显的特点是炉内温度控制可以是稳定的一条直线,但电流电压表的指针是不停地来回摆动。后来有在仪表和固态之间加了一个周波控制器,也能看起电流电压是平滑的。过零触发下,波形是完整的,原理是通多少个波,断多少个波或者通多少时间,断多长时间来控制。
由于电是二次能源,燃气的成本比电要低,热效率比电高,在控制上与电的控制大体相同,通过控制阀门的开度来控制能量的供给,但燃气的阀门控制PID参数要调整得非常好,机械动作不可太频繁。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

1

主题

46

回帖

304

积分

热处理技术员

积分
304
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:39:48 来自手机 | 显示全部楼层
说的非常透彻,就控温精准度来说,我觉得固态继电器最差,燃气炉控温之前都是通过大小火切换的方式来控制,控温精准度感觉一般,后来试过一次通过模拟量来控制风阀的开度来控温,结果发现效果更差,温度调节范围太小,低温超温,高温烧不上去。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2016-12-9 21:31:28 | 显示全部楼层
Celvin 发表于 2016-12-9 09:39
说的非常透彻,就控温精准度来说,我觉得固态继电器最差,燃气炉控温之前都是通过大小火切换的方式来控制, ...

阀门的控制不能响应太快,大功率输出在低温时不好控制,参数的调整很重要。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号 )公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2024-5-19 04:06 , Processed in 0.146086 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表