突然遇到这个问题,如果原来用氨分解气作保护气氛,要调节碳势,再加入丙烷,用氧氧探头来控制碳势,可不可行呢?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 780 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
40882
发表于 2013-4-15 21:56:12 | 显示全部楼层
不用的,通常是用露点仪来测氨分解气的,气氛氧含量不在氧探头的碳势计算范围。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 780 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
40882
发表于 2013-4-15 21:58:15 | 显示全部楼层
完全没有必要,氨分解气不会脱碳和增碳,没有碳势概念。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:08:48 | 显示全部楼层
如果有人硬要这样用,会不会有问题,氧探头的测量原理是炉内气氛与基准气的氧浓度差而获得的毫伏信号,如果炉内有较多的氢气存在,氢与氧在高温下会反应掉,是否会造成氧含量非常低,给出碳势值非常高的假像呢。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:12:51 | 显示全部楼层
而这个设备的主要目的是保持气氛中合适的碳势,碳势有可能是不同的值,而不是测出氧含量,氨分解气显然不能提供碳。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23728
发表于 2013-4-15 22:15:01 | 显示全部楼层
这个气氛没法测碳势,氨裂解后分解为氢气和氮气,氧含量极低,CO含量也不能确定,所以无法计算碳势。
如果一定要控制的话只能用氧探头的mV值的控制方式。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 780 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
40882
发表于 2013-4-15 22:16:31 | 显示全部楼层

氧探头测的是氧势差,碳势要计算出来需要3个因子,温度,氧势差,CO值,这个CO值请问怎么给?
氨分解气就是氢气和氮气的混合气体,任何钢种在这种气体里都是既不脱碳,也不增碳的,除非氨分解的不好。所以有个露点监控氧含量足矣!通丙烷我没听说过,没有这样做的,想渗碳吗?
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23728
发表于 2013-4-15 22:19:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 jasen 于 2013-4-15 22:27 编辑
hongqk 发表于 2013-4-15 22:08
如果有人硬要这样用,会不会有问题,氧探头的测量原理是炉内气氛与基准气的氧浓度差而获得的毫伏信号,如果 ...

去年刚做过类似的项目,上几周也与严工交流过哪个新设备,设计时原来设想用氧探头的mV值计算为露点来控制的,实际上做不到,根本无法计算露点,只能用mV值。原因就是艾论前面说的:气氛氧含量不在氧探头的碳势计算范围,氧含量和CO含量过低。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:30:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 hongqk 于 2013-4-15 23:01 编辑

有人给我出了这么一个难题,心里拿不准能不能行。谢谢Jasen和aaron01的解答。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23728
发表于 2013-4-15 22:31:14 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-15 22:16
氧探头测的是氧势差,碳势要计算出来需要3个因子,温度,氧势差,CO值,这个CO值请问怎么给?
氨分解气就 ...

严工还记得我们交流过的设备吗? 我们工艺调试时氧含量超标不符合要求,后来是加入极少量的丙烷来消耗炉内的氧,会不会楼主也是做类似的产品。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 780 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
40882
发表于 2013-4-15 22:36:03 | 显示全部楼层
仔细想想,应该把这种气氛等同与真空炉,这种气氛就是减少氧的,来保护加热,不存在碳势概念!
你拿薄片测这个气氛会怎么样?质量无变化,就是既不脱碳,也不增碳,提这个要求的是棒槌!
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23728
发表于 2013-4-15 22:39:22 | 显示全部楼层
答案是否定的,不符合碳势计算和控制的基本条件和原则。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 780 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
40882
发表于 2013-4-15 22:40:55 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-15 22:31
严工还记得我们交流过的设备吗? 我们工艺调试时氧含量超标不符合要求,后来是加入极少量的丙烷来消耗炉 ...

那是没找到真正原因,氢气气氛是最好的保护气了,有氧不正常的。
我准备再买台设备,不用氨裂解气了,直接上氢气罐。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23728
发表于 2013-4-15 22:44:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-15 22:40
那是没找到真正原因,氢气气氛是最好的保护气了,有氧不正常的。
我准备再买台设备,不用氨裂解气了,直 ...

尽管氧含量极低,但还是有,应该还是从氨裂解气或者氮气中带进去的,纯度问题吧。直接用高纯度氢气是好办法。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

8

主题

254

回帖

907

积分

热处理助工

积分
907
发表于 2013-4-16 10:49:55 | 显示全部楼层
氧从哪里来?我的朋友。 NH3分解气氛中测氧势?
有木有氢探头?
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:07:20 | 显示全部楼层
已搞明白,氧探头不能应用在氨分解气氛下。
氧探头的测量原理是通过氧与碳的相对关系来测量,气氛中没有氧,也就自然无法得到碳势。